我遇到过类似的情况。我觉得最重要的是电机数学模型要建立的非常符合实际情况,尤其是电机磁化曲线,做P1910=3后可能仍然需要手动调节电机磁化电流并从新计算,保证r1787在正负10%以内。另外P1755与最低频率和抱闸延时打开时间之间的配合也很关键。在做SLVC势能负载应用中最好加入防止失控的保护,例如利用r53.5的状态来定义外部故障。