回复:急问s7-200(cpu226)两个port问题!

工控菜鸟2007

  • 帖子

    134
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-10-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-13 10:32:13

0楼

ybshang 您好!如果按您所说“CPU226的两个端口可以具有相同的地址”,那么上位电脑是通过什么判断是从哪个端口来的数呢?
学无止境!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33274条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。