制动单元的选择要看DA65上写了这么一段:
在功率范围P20=5 kW~ 20 kW时,制动单元由一个斩波器和一个内部负载电阻构成。可以外接一个负载电阻,以加大制动功率或提高长时间制动功率。当连接外部制动电阻时,可按图6/50 所示,将连接桥拆掉,将内部负载电阻开路。50 kW~ 200 kW功率范围的制动单元必须带外部负载电阻,负载电阻接至制动单元。
邻近的或相同功率的制动单元,例如,P20=100 kW 和170 kW或5 kW和10 kW,可并联连接提高功率。但每个制动单元都各有自己的负载电阻。在变频器或逆变器上最大允许长时制动功率(带外部电阻)达到
PDBMAX ≤ 0.6PCONV