0楼

PID调制脉宽输出是可以用的。关键在于交流接触器的机械部分难以承受频繁开闭动作,尤其在小脉宽时,交流接触器的动作跟不上,甚至会烧坏触点。合理的做法是用固态继电器取代交流接触器。由于固态继电器用的是电子开关,可以适应任何频率和脉宽。而且比可控硅移相触发方便。我一直是这么用的,控温精度非常好。现在的固态继电器功率可以做得很大。