回复:请教PID方面的问题

super小哲哲

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-16 21:15:45

0楼

quote:以下是引用鼠老爹在2007-10-15 15:34:05的发言:
PID调制脉宽输出是可以用的。关键在于交流接触器的机械部分难以承受频繁开闭动作,尤其在小脉宽时,交流接触器的动作跟不上,甚至会烧坏触点。合理的做法是用固态继电器取代交流接触器。由于固态继电器用的是电子开关,可以适应任何频率和脉宽。而且比可控硅移相触发方便。我一直是这么用的,控温精度非常好。现在的固态继电器功率可以做得很大。



你的回答很有建设性,谢谢
喜欢是淡淡的爱,爱是深深的喜欢
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。