我这个问题很长,希望各位认真看完,帮忙分析一下.
我用一台70变频器配制动单元和一个制动电阻(都是西门子的)做放卷传动,我的设备是用在纸张分切机上的.收卷传动用的是ABB的ACS800变频器.
放卷大概原理是这样的,变频器给定一个始终是反向恒定速度,运转时实际速度与给定速度相反,所以变频器始终工作在速度调节器饱和状态,并且处于发电状态,各转矩限幅的大小来控制放卷张力.
我没有采用加减速时的转矩补偿,因为设备要求没有那么高,并且收卷变频器(ABB)没找到加速度变量,没有办法做,但是即使是这样,一直工作很正常,尤其是在加减速情况下.
但最近发生了一些异常情况,工作车速开到900M/min的时候,加速和匀速运转时都正常,就是在减速时,而且是在减速到100M/min的时候己经很慢的时候,纸幅开始松驰面且很严重(开卷变频器没有任何报警),经常断纸.而更奇怪的是工作车速开到800M/min的时候,减速时就没有上述情况发生,一切正常.设备的机械传动部分都检查过没有发现问题.
收卷变频器减速时间设定为120秒.
难道真的是减速需要转矩补偿吗?那么为什么以前900Mmin/没事,现在工作在800M/min时也没事呢?
请各位专家和斑主帮忙分析一下,万分感谢!!!!