回复:用PLC高速计数器实现测量模拟量信号的方法(光电隔离、抗干扰、低成本)

醉书生

  • 帖子

    718
  • 精华

    25
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-17 20:16:46

0楼

方法倒是好方法,也确实可以提高PLC一级的采样精度
但实际上做起来并不一定能取得更好的效果,因为容易出问题的地方转移到压频转换器上了,一是压频转换的线性度不一定满意,二是压频转换器侧同样存EMC的问题,而且引入了二次接线,多了个出问题的环节,另外高速计数器也并不是每个PLC使用者都能使用好的,搞不好效果还不如模拟量模块。而模拟量模块的好处是简单,对使用者基本没什么要求,一条MOV指令即可。
如果采集信号本身是干净稳定的,用模拟量模块还是最方便的,如果问题出在外部,在压频转换器侧同样会出问题
看到这个方案,感觉在走回头路,以前做单片机时为了降低成本,曾经用脉宽调制/斩波+运放来实现AD/DA的功能。现在人懒了,不想将简单的问题复杂化了:)