2HZ以下输出额定力矩是可以的。 关键有两点:
一是采用矢量控制,二是注意MM440默认矢量控制频率为5HZ以上! 你想在2HZ时实现矢量控制,那么得修改参数P1755<2HZ
我曾经做过实现,用0.37KW的电机,2HZ矢量控制,用一把较大的考虑钳夹不住,在DriverMon里可以很直观的看到你用的力越大,电机电流越大,呵呵
I can do it