回复:MM440的莫名其妙问题

Tine

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-02-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-19 18:42:24

0楼

多谢各位的关心.现在的情况是我重新恢复到原厂数据,在上面的设置都做了以后.剩掉了1960=1这一步.启动时候倒是可以启动.但在罐车减速时.还是有A0502报警出现,但马上会消失,导致减速时间延长.西门子公司说这是制动单元和变频器不匹配.他说160KW的变频器再生电压到740,就开始欲警,而我的制动单元门槛电压到780的时候才开始起作用.他说是这个缘故造成的。我不知道对不对.还请各位关心.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。