回复:MM440的莫名其妙问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-10-19 20:20:01

0楼

quote:以下是引用Tine在2007-10-19 18:42:24的发言:
多谢各位的关心.现在的情况是我重新恢复到原厂数据,在上面的设置都做了以后.剩掉了1960=1这一步.启动时候倒是可以启动.但在罐车减速时.还是有A0502报警出现,但马上会消失,导致减速时间延长.西门子公司说这是制动单元和变频器不匹配.他说160KW的变频器再生电压到740,就开始欲警,而我的制动单元门槛电压到780的时候才开始起作用.他说是这个缘故造成的。我不知道对不对.还请各位关心.
西门子工程师说的对。我不明白,制动单元的开启阈值为什么设得这么高呢?应该在DC680V-720V为标准的,你的制动单元是谁家的?另外,你的P1240=0了吗?直流母线电压是DC540V的吗?
我是你的朋友
评论