quote:以下是引用Tine在2007-10-20 10:25:14的发言:
我用的是万国牌子,国产的.我不知道他的产品就这样,谁家做的比较好.我的P1240=0,在罐车减速时直流母线电压比540高.是不是这个原因造成的。
第一,万国牌子的制动单元没问题,但制动开启电压的设定要符合常规要求,dc780v显然是不合理的,太高了,因为,西门子的变频器允许的正常母线电压是800v,制动开启电压离上限值太近了,700v为最佳。
第二,制动的时候,直流母线电压就是要高于540v(针对380电网而言)。
我是你的朋友