锅炉风机变频控制的问题

已锁定

huangge

  • 帖子

    228
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-10-03

普通 普通 如何晋级?

锅炉风机变频控制的问题

691

3

2007-10-21 08:32:35

锅炉风机变频控制:锅炉出口水的温度闭环控制系统:除了调节送煤的速度外,还设计了水温及水温设定值-控制器-鼓风机速度的控制回路。准备采用300作为控制器,它根据测量的水温及设定值进行PID计算,再输出信号(0~20mA)给变频器,改变风机的转速。
从上述分析可以知道变频器与300接线应该非常简单:300输出的调节信号AI,还有停止、启动开关量信号。
可是我从其它资料发现还有很多接线,比如变频器将其输出频率传送给300等。
我的问题是:我的系统中这些接线是否必要?
请高手给予指点,比如建立这一系统一般变频器和PLC之间的连线都有哪些,作什么用的。