发布于 2007-10-22 09:26:49
0楼
不一定是这样的,制动单元连直流母线的地方一般会有快熔,另外在制动单元的输出端有一个反并二极管
1、对于大电流公用母线系统,系统上电时,由于IGBT的反并二极管和输出侧的这个二极管导通,会烧掉予充电电阻或是这个回路的保险,然后系统充不上电,不能正常合闸;
2、如果是容量小的独立变频器,充电回路一般是二极管整流,如果使用了系统的制动单元,制动回路一般没有快熔保护,如果你在进线侧加了快熔,快熔会爆掉,否则IGBT爆掉
3、对于版主说的那种情况,如果没有连接制动电阻,如果也没有快熔,会先把IGBT爆掉,烧后是制动单元里边的电熔爆掉