发布于 2007-10-22 09:34:20
0楼
这个问题是这样的:
你原来用的NCU版本早,默认的SRAM较少,因此相应的数据MD18230较小。
而新版本的NCU硬件更新了,内存扩大了,对应MD18230默认值也大了。
所以,用老数据回装时,会出现8022报警。因为机床厂备份数据时通常只备份修改过的数据。也就是说MD18230是新值,而其他数据是备份值,它们之间有冲突。
解决办法:
装上新NCU板,清除NC/PLC,记录MD19250,回装数据,修改MD19250,马上做NC数据备份(备份前千万不要复位),之后再读回新做的备份数据。
人人为我,我为人人。
www.mysinumerik.com