回复:840D的8022报警如何处理?

haha

版主

  • 帖子

    1943
  • 精华

    36
  • 被关注

    72

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-22 09:34:20

0楼

这个问题是这样的:
你原来用的NCU版本早,默认的SRAM较少,因此相应的数据MD18230较小。
而新版本的NCU硬件更新了,内存扩大了,对应MD18230默认值也大了。
所以,用老数据回装时,会出现8022报警。因为机床厂备份数据时通常只备份修改过的数据。也就是说MD18230是新值,而其他数据是备份值,它们之间有冲突。
解决办法:
装上新NCU板,清除NC/PLC,记录MD19250,回装数据,修改MD19250,马上做NC数据备份(备份前千万不要复位),之后再读回新做的备份数据。
人人为我,我为人人。 www.mysinumerik.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25536条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。