200的系统手册有如下文字:
为校准输入,请使用下列步骤。
1. 关闭模块电源。选择所期望的输入范围。
2. 接通CPU和模块的电源。让模块稳定15分钟。
3. 使用一个发送器、一个电压源或一个电流源,将零值信号加到某个输入端子上。
4. 将所报告的数值通过适当的输入通道读到CPU中。
5. 调整偏移量电位计,直到读数为零或为所期望的数字式数据值。
6. 将满量程数值信号连接到某个输入端子上。将所报告的数值读到CPU。
7. 调整增益电位计,直到读数为32000或为所期望的数字式数据值。
8. 如果需要,可重复上述的偏移量和增益校准过程。
不过,PLC模拟量通道本身是经过标准信号发生器调试过的,一般是不需要调试的。