回复:S7-300模拟量输入模块的屏蔽线的距离问题

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-22 14:52:22

0楼

传感器变送的信号是0-10V(电压型)?还是4-20mA(电流型)?
如不采取一些措施(例如加信号放大器),300米距离的信号肯定有衰减或干扰。

转载有关资料:
模拟量信号的传输距离有多远?
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高,极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
信号输入端的内阻
传输线的静态电阻值(来回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。