回复:840D数控开机报400260警怎么处理

楚狂徒

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-22 23:06:31

0楼

我今天也遇到这个问题了 刚才在论坛上看见这个 转过来
该报警和MCP控制面板相关,检查一下控制面板的MPI电缆连接和+24V输入(如果一上电,面板的所有指示灯都一闪一闪,则+24V没问题),另外再检查一下MCP的地址是否合适。
评论