以前老外做过一个案例:
过程容器,高温,多泡沫。
工艺处理中,泡沫会不断增多;用户要求控制泡沫,泡沫多到一定程度,就停止工艺,清除泡沫,以防止泡沫进入工艺管道损坏设备。
解决方案是用LR300雷达:泡沫对雷达波有吸收(衰减)作用,当泡沫稀少时,雷达有反射信号;当泡沫厚到一定程度,雷达回波因衰减而丢失,形成失波现象从而报警,将“报警信号”设定成22mA或3.6mA。
也就是说当过程容器内泡沫达到一定量时,LR300能起到报警作用。
这个案例不知道和你的要求是不是类似,是否有参考价值。
点击此处查看附件