回复:再次探讨6SE70在O008状态的问题

zz-SEOHO

  • 帖子

    189
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-25 08:56:10

0楼

逆变器使能(控制字第三位)这个信号为0时,也会出现O008啊
附:
位3:逆变器使能命令(H“逆变器使能”)/(L“逆变器封锁”)
条 件 高信号,运行准备(011)并且自最后关机时刻起经过去磁时间(P603)。
结 果 ♦ 运行(014)
逆变器脉冲释放沿斜坡函数发生器加速到设定值。
条 件 低信号
结 果 ♦ 对于捕捉再启动(013)、运行(014)、动能缓冲且脉冲释放,在优化转
速调节器(019)或同步化(020)时:
♦ 转到运行准备状态(011),逆变器脉冲被封锁。
♦ 在OFF1(015)使能时逆变器脉冲被封锁,主接触器/旁路接触器如有的
话则断开,进入开机封锁(008)状态。
♦ 在OFF3(016/快停)使能时,不理会逆变器封锁命令,快停继续,关机
(P800,P801)之后,逆变器脉冲被封锁。
简单、快乐的单身汉