发布于 2007-10-25 09:12:42
0楼
我是专业做起重机的,P100=3是可以的,你可以看看功能图的470页(抱闸控制),设置以下参数:
P610=K184(P610为打开抱闸检测的值)
P611=5%(P611为打开抱闸的阀值)
P615=KK148(P615为关闭抱闸检测的值,KK148为实际速度)
P616=0.5%~3%(P616为关闭抱闸的阀值)
U953.48=4(抱闸功能的输出才能生效)
然后将某个输出端子设置为B275,(最好是P601,可以少用个中继),然后用该信号来控制抱闸。
简单、快乐的单身汉