quote:以下是引用zhangli0在2007-10-25 13:11:37的发言:
你通讯不正常应该是干扰问题。都接到一起后由于0电势不同,造成错误。既然你是继电器控制,那么你看看驱动器的说明吧!最好把驱动器的信号线用屏蔽线,单独接地,你的控制系统也单独接地。
"都接在一起后由于0电势不同“,我觉得如果把他们同时都接在了大地上的时候,应该处于等电势了,不知我的说法对否?
驱动器采用的是电压控制方式,我用224XP自身带的模拟量输出接口直接同驱动器的模拟量输入接口相连,所以,PLC的地和驱动器的地肯定是需要连在一起的,单独接地有些困难。