我理解楼主的意思是,组态了一部分信号,部分通道没有组态。
如果你将硬件组态中的组诊断,通道诊断使能,哪这样的报警往往是不可避免的,因为正常一个工程中,通道都要留有一些备用的,那么这种情况就会出现这样的现象,但这中报警不代表系统有问题!
解决方法很简单 ,又2种:
1。将诊断使能去掉,就不会报警了!
2。备用通道按照不同的模块带上相应的负载,也可以解决这种报警问题!
但,从此现象我个人觉得西门子在这方面需要改进,如果诊断信息使能,备用通道只有在带上负载的情况下才能真正的起到提示故障的功能,这样的方法,个人觉得有些繁琐!不知其他同行有同样的感受否?