回复:变频器的恒转矩问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-10-26 23:05:46

0楼

quote:以下是引用猎隼在2007-10-26 10:53:27的发言:
我想请教一下,现在的变频器都可以在50HZ以下实现恒转矩,比如一台15KW的变频电机,想驱动它在50HZ以下实现恒转矩的话是不是变频器的输出功率要远大于15KW,这是我听一些销售商说的,不太理解,所以想上网上请教一下.
恒转矩就是恒转矩,他指的是驱动能力。15kW的电机,有一个自身的额定转矩,在基速以下以这个转矩工作,你能不能把你的驱动要求说清楚?