回复:请教,关于MM440在起升机构的中由于起升机构自身重量和起升物重量导致起升机构超速下降时的关键参数设置。

长弓木木

  • 帖子

    157
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-27 11:27:31

0楼

1:快速调试
2:调整参数
数字量输入输出端子定义按功能需要设定。
P0731:52.C 电动机抱闸(MHB)投入
P1080:10 最低频率(根据需要调整)
P1215:1 抱闸制动使能
P1216:0.5 抱闸制动释放的延迟时间
P1217:0.3 斜坡曲线结束后的抱闸时间
P1237: 50%
P1240: 0直流电压控制器
P1254=0 禁止VDC接通电平的自动检测
P1310:150连续提升
P1311:150加速度提升
P1312: 150启动提升
P1511:2890附加转矩
P1610:150连续转矩提升
P1611:150加速度转矩提升
P1800:12 脉冲频率
P1496:0.1 (可调,增加幅度不能过大,每次增加0.1-5%)
P1755 1.5 电动机模型(SLVC)的起始频率(根据需要修改)
P2890:1
P1000:3 频率设定值的选择