发布于 2007-10-27 11:27:31
0楼
1:快速调试
2:调整参数
数字量输入输出端子定义按功能需要设定。
P0731:52.C 电动机抱闸(MHB)投入
P1080:10 最低频率(根据需要调整)
P1215:1 抱闸制动使能
P1216:0.5 抱闸制动释放的延迟时间
P1217:0.3 斜坡曲线结束后的抱闸时间
P1237: 50%
P1240: 0直流电压控制器
P1254=0 禁止VDC接通电平的自动检测
P1310:150连续提升
P1311:150加速度提升
P1312: 150启动提升
P1511:2890附加转矩
P1610:150连续转矩提升
P1611:150加速度转矩提升
P1800:12 脉冲频率
P1496:0.1 (可调,增加幅度不能过大,每次增加0.1-5%)
P1755 1.5 电动机模型(SLVC)的起始频率(根据需要修改)
P2890:1
P1000:3 频率设定值的选择