回复:帮忙改改!

醉书生

  • 帖子

    718
  • 精华

    25
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-27 12:30:47

0楼


解释下:这个没什么特别的,从221到226都可以执行。第一个网络通过一个自复位的计数器产生锯齿波,第二个网络通过槛值比较将锯具波变成方波,周期310,脉宽150,这样就实现了启动150停160的循环控制。Clock_60s 是 MicorWIN 自带的 S7-200 系统符号表,就是 SM0.4,一分钟脉冲,这样可以避免自己用定时器去产生计数的时基信号。