回复:MM440控制高频电机(24000R/M)时常报警F0001,希望各位帮忙分析。

Health_kjh

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-28 19:59:51

0楼

问题解决了,应该是电机温度过高造成的。因为高频电机没有温度传感器,因此采用的计算模型计算出来的温度作为电机温度值,因此计算的值与实际值可能有偏差,所以造成报警。不过实际的温度也确实挺高的。首先我让他们解决冷却问题,其次我将报警温度上限提高了。现在正常了。谢谢各位!