我现在是将所有模拟量的程序全部采集到数据块DB2里面,但是要是用MOVE指令还是用循环,只允许送一个字的数据进去,再写多了,CPU根本就不能运行,另外就用了循环程序也不行,下面是循环采集数据的程序,请大家看看什么原因
这个的现象是CPU根本不能进入运行状态,CF灯亮,但是当我如果把循环部分去掉只让他运行一次(PIW306-DB2.DBW0)就可以运行,还有就是有个模拟量模块的CF灯一直是亮的,也找不到原因,不知是否是这个原因,如果是,为什么一个字的模拟量就可以呢,太奇怪了
在OB1:
OPN DB 2 //PIW306-PIW318送到DB2.DBW0开始的8个字里面
L P#306.0
LAR1
L P#0.0
LAR2
CALL FC 100
建立一FC块:
在FC100:
L 8
M001: T MB 10
L PIW [AR1,P#0.0]
T DBW [AR2,P#0.0]
+AR1 P#2.0
+AR2 P#2.0
L MB 10
LOOP M001