1、程序判断滤波
采样的信号,如因常受到随机干扰和传感器不稳定而引起严重失真时,可以采用程序判断滤波。方法是:根据经验确定两次采样允许的最大偏差x.若先后两次采样的信号相减数值大于x,表明输入的是干扰信号,应该去掉,用上次采样值做为本次采样值;若小于、等于x表明没有受到干扰,本次采样只有效。
2、中值滤波
中值滤波就是连续输入3个检测信号,从中选择一个中间值作为有效信号。
3、滑动平均值滤波
4、防脉冲干扰平均值滤波
连续进行4次数据采样,去掉其中最大值和最小值,然后求剩下的两个数据的平均值
5、一阶滞后滤波
变化过程比较慢的参数,可采用一阶滞后滤波,方法是第N次采样后滤波结果输出值是(1-x)乘第N次采样值加x乘上次滤波结果输出值。(x=滤波环节时间常熟/滤波环节时间常熟+采样周期)