回复:6.0打不开5.0的项目?

小虾米

  • 帖子

    326
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2005-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-30 20:48:46

0楼

要安装Sybase7数据库
Sybase7数据库在wincc5.0或5.1的光盘上有的
安装完后再移植
移植程序是wincc--〉tool--〉Project Migrator
熊猫的两个愿望: 1、要好好的睡一觉; 2、拍一张彩色照片。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32564条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。