非也!并非所有继电器都适用于开关量控温。由于采用脉冲方式控温,继电器需要频繁开闭,机械式的继电器不仅跟不上脉冲的速度,而且触点非常容易被烧毁。所以,开关量控温应该选用固态继电器。另外,只要与系统搭配合理,开关量控温完全能够达到很高的精度。因为温度的变化是有较大惯性的,适合于开关量控制。实际上,电加热系统采用模拟量控制需要配置可控硅调功器,我觉得不如开关量方便。我做过不少控温系统,都采用脉冲方式调节,效果非常好,一般都能控制到0.5度以内;精度高的可以达到0.2度以下;当然PID参数整定非常重要。