BF灯经常闪:表明与主站没有进行数据交换,原因:
1.通信中断。2.超时。3.不正确的PROFIBUS地址。
建议:检查通信电缆的性能,紧固。检查程序中的引用地址。降低通讯速率。检查总线适配电阻。排除现场干扰。
400主站怎么却没有显示? 主站的BF灯也会闪。主站的程序中建立了相应的OB块,对在通信中断或超时故障发生时不做处理。