我厂有一台6RA7018,电机为Z2型,并励式,电枢电压220V,电流22.4A,励磁电压220V,电流1.07A。
在使用过程中,突然出现故障,将装置电枢进线其中两相的快融烧掉,停电检查,发现没有明显的坏的地方,换上保险后再次烧掉,于是拆开后测量,发现可控硅击穿了两个,更换好可控硅后出现飞车,监控R038电枢电压不断上升,最高一次到了300V多,我就赶紧停了,再监控电枢电流,发现停在3.8A左右保持不变,这时电机又发生飞车。后来又将另一台使用正常的6RA70上的触发板、CUD板都拿下装上,还是发生飞车,当我把第一台机的CUD板装到那台使用正常的机上时,电枢进线快融又烧了,拆开用万用表一测,可控硅又击穿了两个。
请求版主与各位高手帮忙分析下原因啊。愁死了!