1,这样的话,你可以谋求DCS的OS直接通过OPC来访问WINCC的数据。只是那些DCS怕都不愿做。
2,所以还是加一个S7-300吧,最简单。
3,最下下策是你要的WINCC来做MODBUS SLAVE。可以使用KEPServeEX Modicon® Modbus® RTU Slave (serial) driver。
只是,WINCC中还要有不少的程序,需要用脚本把许多WINCC的数据搬给KEP的OPC变量。
没办法,辈分倒过来了。即便DCS的控制器站在了通讯链的上面,在WINCC来看都是孩子。和SINAUT辈分一样。