quote:以下是引用利利在2007-11-01 08:35:27的发言:
我初学S7-300编程,我编写了一段S7-300程序,用M0.4开点控制线圈M0.5,下载后监控发现M0.4是接通的线圈也是接通的,我很奇怪我没有强制M0.4它的初始值怎么会是接通的,请大家多多帮助
你说的有点乱,文中说“下载后监控发现M0.4是接通的线圈也是接通的,我很奇怪我没有强制M0.4它的初始值怎么会是接通的”,你的意思是不是指M0.4是断开的时候,线圈M0.5却是得电的!若是我指的这种情况,我认为3种可能1、程序中还有其它地方有写M0.5的指令;2、你用的是SR等类指令!3有跳转类指令