关于“区域指针”与“报警消息”的链接问题?

1035

3

2007-11-01 20:52:33

在Protool上面定义了报警消息,然后在PLC中定义了报警消息区域指针,很奇怪,在PLC程序中置区域指针中的位,在Protool中出现的报警消息却与该位不一致!
例如:

报警消息:
消息1:温度偏高
消息2:压力偏高
消息3:湿度偏高
.
消息9: 浓度1偏高
消息10:浓度2偏高
.

区域指针:

报警指针1 DB30.DB0(地址) 9(长度[字]) 1-144(消息)

现象:当在S7程序中置DB30.DBX0.0位,产生了“消息9”;
置DB30.DBX0.1位,产生了“消息10”;

究竟是何原因,请高手指点!