回复:6RA70电枢电压一直升高,请求各位高手帮忙分析

新手,多指教

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-01 21:50:17

0楼

P100=22.4,P101=220V,P102=1.07,P103=0.53,P104=1000rmp,P105=22.4,P81=0无弱磁,P82=3励磁恒定为100%,P83=3 EMF反馈。
P830测过,合闸运行后成功返回0。
今天下午给西门子技术支持打电话了,他们说不可能存在这种情况,如果没有报错的情况下,而且优化都通过了,80%的可能是参数设置错误。后来我仔细考虑,装置应该没有问题啊,西门子客服建议转速的给定值从最小来试,于是什么参数都没改变,把P401、P402分别改为1.5、0.5,再试机,竟然好了,电枢电压稳定在32V,电枢电流在5个左右,再将P401改为3,EMF下电枢电压在38-40V之间徘徊。
这里我竟然范了一个基本错误,在装置更换可控硅后,还是按照原来装置的参数对装置进行设置,没有从新对电机从低到高测试,直接按照以前正常运行时的速度设定输入了参数,结果电机飞车(优化当然通过),原来P401设置到20多,后悔啊,好好的又烧掉一组可控硅啊。其实不光这种装置,什么装置也要从0速开始试车啊,都是惯性思维害人。不知道有没有同行范我这样的错误啊。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3177条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。