感谢各位前辈的指点.感谢感谢!
另外,我们这个系统还有比上面说的更大的罐子,150吨.采用pid控制,用的是气动调节阀来控制冷却水的流量来控制罐子温度.在正常发酵过程中,温度是上升的,但上升的速度也就是每10分钟上升0.1度,测温点也是一个.按照以上说法,这种控制策略也是不能满足温度正负0.3度?原则是控制在正负0.3度,但实际控制在正负0.7度也行.这个正负0.7度的精度,用这种控制策略能不能实现??
现在正在调试中......
麻烦再次赐教,,不胜感激!!!谢谢!!