回复:急救:直流电机一启动,PLC如同爆豆子!

天涯孤独

  • 帖子

    108
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2006-09-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-04 16:38:06

0楼

quote:以下是引用yming在2007-11-01 23:12:09的发言:
你的直流驱动器大概是可控硅的。如果没有进线电抗器很可能就是这样的电磁辐射。但是,即便是这样,PLC也应该能正常工作。你只需要对PLC的电源作滤波、加装隔离变压器。PC和PLC之间的通讯应该是隔离的,如果做不到,就需要再此通讯线路上“共地”!
通讯线我用的是西门子原装232-485通讯电缆,笔记本上用的是USB-232(我的本上没有232)。把驱动器的“地”和PLC的“地”隔离开以后,PLC基本可以正常工作了,但是通讯仍旧受影响(电机未启动则不受影响),非常郁闷~~~~~~~