通讯板上的+\-不接也能用,其电源通过内部接口提供.
这两个+\-端子的作用是为在变频器主回路不供电的情况下用外部24V电源供电以保证整个变频器的微处理器部分能正常工作,从而使主站能时刻知道该变频器的状态.

如果你认为你所有的操作都是对的还不能通讯,那就是组态有问题了.