发布于 2007-11-05 15:18:34
0楼
程序中需调用ob82/86/122.
为了实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机,那么您需要在您的STEP7项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行:
在S7-300中加入OB82、OB86、OB122; 在S7-400中加入OB82~OB87、OB122;
我爱工控!
工控之友群:48435926 欢迎大家加入!多多交流,共同进步!