发布于 2007-11-06 10:49:49
0楼
1. 井下控制系统是否有防爆要求。
2. 鉴于目前有一组皮带、共四条,通讯距离又长,想实现在每台PLC上都能查询其他PLC变量。可考虑采用:
a. 集中分布式:S7300带ET200的结构(即一套S7300为主站带三套远程从站),采用PROFIBUS-DP通讯。
b. 网络结构式:四套S7300,采用PROFIBUS-DP或工业ETHERNET通讯,上位机为OPC服务器。
如通讯距离超出1000米(最大极限),应配置中继器等网络专用设备。
3. 上位机软件可选择组态王
4. 皮带系统的特点就是现场的设备安置是长距离的,应考虑控制系统的快速响应性、通讯实用性及系统可扩展性。故应考虑中规模的PLC系统。
5. 在皮带流程控制应注意其连锁信号的联络。一般采用硬线与软件相结合。
6. “通过键盘选择性的调出不同的变量?”指的是什么? 如指的是PLC的变量,上位机组态软件可实现。
一日三省吾身