重要进展!!!
今天上午对系统做了改动,PLC模拟输出断开,利用驱动器自带的电位器直接作为驱动器的控制电压,从而使得PLC与驱动器在电气上完全隔离,此时,PLC与PC的串行通讯基本正常,只是偶尔还是会中断,但比起此前的实验,强了一万倍了!看样子我们的系统干扰主要是驱动器的传导干扰,如何消除这个通过地线的传导干扰,还需要动脑子。