1."要求在上位机与井下通讯中断的情况下,井下还可以实现集控。":
配置一操作控制台,台上设有流程启/停命令按钮等,这些信号为硬线信号,直接作为PLC的输入,其与上位机的图形命令是并行的,任一发命令均可。此外,台上应设有相关设备的指示灯,这些信号可为PLC的输出,也可为直接硬线信号。
2."需要一个外围设备用来显示。如键入某几个按钮,每条皮带的速度就显示出来了;或者每台电机的电流就显示出来了等等。 ":
在每台(或一台)PLC控制柜面板上配触摸屏(成本高)或文本显示器(成本低一些)。