回复:请教一个400硬件组态的问题:

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3183
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-06 15:39:23

0楼

再次感谢阿鸣,等手头的这个600高炉完事之后我就开始做试验。我主要是想在硬件成本相对较低的情况下使整个系统的档次看起来相对较高。这些CPU我需要的使MPI/DP接口,和下位的S7-200CPU连接。如果用DP,200端要加277,如果用MPI,可以不用加277,加上一个隔离器就行了。这次600高炉工程发现,MPI上的200数量和通讯字节数都不能太多,否则通讯速度比DP要慢的无法忍受了。毕竟187.5K和1.5M差了将近10倍。10个277的价格和一个412也差不多,所以我想这样试试。