1、在step7中建立项目,组态、编程
2、设置step7的“Set PG/PC”为“None”,打开仿真Simulation
3、将组态好的程序下到Simulation中,运行
4、建立wincc项目,在变量管理里面加载 SIMATIC S7 Protocol Suite.chn
5、找到“MPI”,新建连接,把属性中的站地址改为你step7中组态PLC的MPI地址
6、添加变量,组态画面,运行。
按以上步骤做的话就能连起来了。