发布于 2007-11-07 20:48:15
0楼
32767是AD转换的最大值。但是S7-200在设计的时候有意将满量程定义在32000上,我认为是为了给变送器一个相对宽松的信号要求;同时能准确的检测出20mA以及其附近的信号变化情况。如果把32767定义给20mA,不仅略大于20mA的信号无法正确反映,而且也不便于数值计算。在其它电子线路中也有类似的用法:对于4-20mA或0-5V的信号,一般都不会把两个极端值用于真正有效的范围来处理。
另外,AD模块支持双极性信号的处理,即能够处理负信号,并且以负数表示转换结果。