手动-自动切换如何处理?

561

2

2007-11-08 07:58:57

廖常初的《大中型PLC应用教程》中第271页中有关PID控制手动模式一段中有:
在手动模式时,如果令微分项为0,将积分部分(INT)设置为LMN-LMN_P-DISV,可以保证手动到自动的无扰切换,即切换是控制器的输出值不会突变。

这段话可不可以理解为,在SFB41手动模式执行后,将其背景数据块中的LMN_I(控制器输出中的积分分量)一项赋值为LMN-LMN_P-DISV,还是将其背景数据块中的I_ITLBA(积分操作的初始值)L赋值为LMN-LMN_P-DISV?

另外在自动到手动切换时是否可要考虑无扰动切换。如果要考虑,是不是每次SFB41自动模式执行后,再将控制器的输出LMN赋值给MAN_ON?