发布于 2003-10-21 23:31:18
0楼
我只用MSN,没有QQ。
PLC和单片机不一样,它是内置系统软件的,我们写的程序,有点象编译BASIC,是解释执行的。模拟量,只要有相应的模块,硬件部分的操作是由系统软件完成的,我们所要做的,仅是读取和写入。
所以,模拟量输出,只要把EM232挂上,正确接线,然后依EM232的顺序,数一下它的寄存器编号为多少,一个模块占两个通道,也就是说第一块EM232的编号为AQW0和AQW2,第二块为AQW4和AQW6,注意,EM235也有一路模拟量出,但同样占两个通道的位置。写数值到AQW0中,在电压输出的端子上,你就可以测到相应的电压值,比如32000是10V,16000是5V。