0楼

线性变换,你是输入还是输出?如果是输出,看你组态输出的信号类型,电压、电流。没有频率输出,它可以控制变频器输出频率。4~20mA输出你要将你的输出信号转换成6400~32000之间的信号,如果是电压信号,看你的模块可以输出什么范围的信号,如果是输出0~10V,那么你就将你的信号转换成0~16000,输出。如果是输入信号,模块能够采集到,就能显示一个数字量信号。如果数字量信号量程范围是A~B,要求显示的范围是C~D,输入信号当前值是x,显示信号当前值为y,则(y-c)/(d-c)=(x-a)/(b-a),y=(x-a)/(b-a)*(d-c)+c