由于看见了论坛上的网友说新315-2DP,2.6版本不能做软冗余的贴子,赶快找到我们刚发了货的客户,跟他说明情况,把CPU拿回公司,进行测试。
2个CPU都是2.63版的,据西门子的技术支持说,这个版本的CPU出现的故障,主要是在当CPU启动的时候,如果下面组态的子站不能被读取的时候,CPU会启动不了。按技术支持给的网址:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=16750732&objAction=csOpen&nodeid0=10805161&csquery0=V2%2E6&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard

找来1张4M的MMC卡和USB的读卡器,先下载了2.00版的firmware。
按说明一步一步做好升级用的卡,插入CPU内,给CPU重新上电,CPU所有的灯都亮了起来,按帮助上的说法,CPU应该在2分钟左右,STOP灯变成慢闪,但当时等了7,8分钟CPU也没有变成帮助上说的状态,断电后把卡拔出来后重新上电,CPU的SF灯慢闪,升级失败了。
考虑到自己第一次做升级firmware的工作,不知道CPU是否支持降级,就又下载了2.64版的firmware,按步骤重新做了一遍,CPU在2分钟之后,升级成功,重新启动后,通过STEP7查看版本,已经变成了2.64版。
当时一度以为CPU不支持降级,就打热线问了一下,在等待热线回电话的过程中,又仔细的看了一遍帮助,感觉步骤没有错误,后来看见下载里还提供了其它版本的firmware,就又下载了2.05版的,继续尝试。
没想到,这次成功了,用STEP7读取信息,CPU已经是2.05版的了,接着又把另一台也修改成功。
又找来MPI电缆,和一张64K的MMC卡,把软冗余的组态和程序分别下载,经测试,软冗余状态正常,CPU可以正常启动,可以随时切换。
由于一开始测试的时候,没有测试新CPU的软冗余功能,就又把CPU改回到2.64版,测试软冗余功能,发现,在下面子站不存在的时候,CPU确实不能启动。
到此,测试结束,把CPU重新修改成2.05版的,发还给客户使用。
我这次测试用的软件版本如下:
STEP7V5.4SP3
WINCCV6.2
SW_Redundancy_v1.2